在光伏項目中安裝1.8/3KV鋁合金電纜時,需要嚴格遵循相關規范和要求,確保電纜的安全敷設和長期穩定運行。以下是安裝過程中的關鍵步驟和注意事項:

一、安裝前的準備

  1. 設計規劃
    • 根據項目需求,進行詳細的電纜路徑設計,包括起點、終點、轉彎點及固定點等。繪制詳細的施工圖紙,確保電纜敷設路徑合理、安全。
    • 確保電纜型號、規格符合設計文件要求,如額定電壓、芯數、截面積等。昆明電纜廠。
  2. 材料準備
    • 準備所需的1.8/3KV鋁合金電纜、接線盒、電纜橋架(或管道)、固定夾具、接地裝置等
    • 確保電纜的兩端頭密封良好,伸出盤外的端頭應加保護罩
  3. 環境檢查
    • 檢查安裝環境,確保沒有潮濕、腐蝕性氣體等潛在危險因素
    • 清理電纜敷設路徑上的雜物,確保路徑暢通無阻。

二、電纜敷設

  1. 測量與剪裁
    • 根據設計規劃,精確測量電纜敷設的距離,并使用合適的工具剪裁鋁合金電纜,確保電纜長度符合實際需要。
  2. 絕緣檢查
    • 檢查電纜外觀無損傷,絕緣層完好無損。使用絕緣測試儀測試電纜的絕緣電阻,確保符合標準。
  3. 敷設路徑
    • 按照設計規劃確定的路徑進行電纜敷設。在敷設過程中,注意電纜不得過度彎曲,以免損壞絕緣層。
    • 電纜敷設時的最小彎曲半徑應符合規范要求:
      • 單芯無鎧裝電纜:20D
      • 單芯鎧裝電纜:15D。
    • 使用專用夾具或橋架固定電纜,保持電纜整齊、穩固。在直線段每隔5-10米設置固定點,在轉彎處增加固定點。
  4. 機械敷設
    • 機械敷設電纜時,牽引速度不宜超過15米/分鐘。
    • 牽引強度應符合規范要求,避免電纜受到機械損傷。

三、接頭與終端處理

  1. 接頭制作
    • 交聯電纜終端和接頭制作時,絕緣處理后的絕緣層及偏心度應滿足產品技術文件的要求,絕緣表面應光滑、清潔,防止灰塵和其他污染物黏附。
    • 3芯電力電纜在電纜中間接頭處,電纜鎧裝、金屬屏蔽層應各自有良好的電氣連接并相互絕緣。
  2. 終端處理
    • 電纜終端頭處,鎧裝、金屬屏蔽層應用接地線分別引出,并應接地良好
    • 電纜終端和中間接頭安裝使用的絕緣材料名稱和型號應符合設計文件規定。

四、安裝后的檢查與驗收

  1. 檢查電纜固定
    • 電纜應排列整齊,無損傷,標志齊全、正確、清晰
    • 電纜支架、橋架等金屬部件的防腐層應完好。
  2. 接地檢查
    • 電纜線路接地點應與接地線路接觸良好,接地電阻值應符合設計文件的規定
  3. 驗收記錄
    • 安裝完成后,應提交電纜敷設施工安裝的原始記錄,包括電纜型號、規格、實際敷設長度、終端及中間接頭的形式和安裝日期等。

五、注意事項

  • 防火阻燃措施:現場采用的防火阻燃材料應具備第三方機構出具的檢測報告、出廠質量檢測報告和產品合格證。
  • 隱蔽工程驗收:隱蔽工程應在施工過程中進行中間驗收,并做好簽證記錄
  • 電氣交接試驗:電纜線路敷設施工完成后,應按現行國家標準《電氣裝置安裝工程電氣設備交接試驗標準》GB50150的有關規定進行電氣交接試驗。
通過嚴格遵守以上步驟和要求,可以確保1.8/3KV鋁合金電纜在光伏項目中的安全敷設和可靠運行。云南電投線纜有限公司_昆明電纜廠。

低煙無鹵電纜
WDZBN-YJY 3*4
WDZBN-YJY 3*6
WDZBN-YJY 3*10
ZC-YJV 3x300+2x150
ZC-YJV 3x185+2x95
WDZBN-YJY 3*2.5
WDZBN-YJY 3*1.5
架空電纜
10KV JKLGYJ 1x240
10KV JKLGYJ 1*300
10KV JKLGYJ 1*185
10KV JKLGYJ 1*35
10KV JKLGYJ 1*70
10KV JKLGYJ 1*95
10KV JKLGYJ 1*120
鋁芯電纜
YJLV 3x185+1*95
ZC-YJLV22 3*35+1*16
YJLV 3*240+2*120
YJLV 3*300+2*150
ZC-YJLV22 4*35
YJLV 3X240+1*120
ZCYJLV 3*70+1*35
鋁合金電纜
1.8/3KV YJLHV22 3*240
ZRC-YJLHV 4*185+2*95
ZRC-YJLHV 3*300+2*150
YJLHV22 3*240+2*120
ZRC-YJLHV 4x35+1x16
ZRC-YJLHV 4x70+1x35
ZRC-YJLHV 4x95+1x50
控制電纜
ZRA-KVVP2-22 6*2.5
ZRC-KVV22 37*1.5
ZR-KVVRP 4*1.5
ZRC-KVVP 24*1
ZRA-KVVP 30*1.5
ZRA-KVVP2-22 10*2.5
ZRA-KVVP2-22 8*4
云南電投線纜有限公司版權所有    備案號:滇ICP備2021007718號
Copyright ?2013-2025 All Rights Reserved.
全國免費服務熱線:13888289527    電話:13888289527
郵箱:13888289527@139.com    企業QQ:13888289527
地址:昆明電纜廠丨昆明市呈貢區時代俊園二期7棟12號商鋪     技術支持:立絡科技
13888289527
  1. 查詢名稱:
  2. 姓名:
    *
  3. 手機號:
    *
  4. 驗證碼:
    *